전개된 장소에서 저압 옥상전선로의 시설기준으로 적합하지 않은 것은? | [전기공사기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 20년 1회차
전개된 장소에서 저압 옥상전선로의 시설기준으로 적합하지 않은 것은?
1
전선은 절연전선을 사용하였다.
2
전선 지지점 간의 거리를 20m로 하였다.
3
전선은 지름 2.6mm의 경동선을 사용하였다.
4
저압 절연전선과 그 저압 옥상 전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리를 2m로 하였다.
해설
전개된 장소의 저압 옥상전선로는 전선 지지점간의 거리를 15m 이하로 하여야 하므로, 지지점간 거리를 20m로 한 것은 시설기준에 적합하지 않다.
절연전선을 사용하고 지름 2.6mm 이상의 경동선을 사용하며, 조영재와의 이격거리를 2m 이상으로 확보한 나머지 사항은 기준에 맞게 시설된 경우이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.