정격전압 6600V인 3상 동기발전기가 정격출력(역률=1)으로 운전할 … | [전기공사기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 20년 1회차
정격전압 6600V인 3상 동기발전기가 정격출력(역률=1)으로 운전할 때 전압 변동률이 12%이었다. 여자전류와 회전수를 조정하지 않은 상태로 무부하 운전하는 경우 단자전압(V)은?
1
6433
2
6943
3
7392
4
7842
해설
전압변동률의 정의에 따라 무부하 단자전압 는 다음과 같이 구할 수 있다.
따라서 여자전류와 회전수를 그대로 유지한 채 무부하로 운전하면 단자전압은 약 7392V까지 상승한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.