모두CBT

1차 전압 6600V, 권수비 30인 단상변압기로 전등부하에 30A를 … | [전기공사기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 20년 1회차
1차 전압 6600V, 권수비 30인 단상변압기로 전등부하에 30A를 공급할 때의 입력(kW)은? (단, 변압기의 손실은 무시한다.)
1
4.4
2
5.5
3
6.6
4
7.7
해설

권수비 30이므로 2차(부하측) 전압은 V2=660030=220 VV_2 = \dfrac{6600}{30} = 220\ \mathrm{V}이다.

전등부하는 역률 1로 볼 수 있으므로 2차 출력은 P2=V2I2=220×30=6600 W=6.6 kWP_2 = V_2 I_2 = 220\times30 = 6600\ \mathrm{W} = 6.6\ \mathrm{kW}이며, 변압기 손실을 무시하므로 입력도 이와 같은 6.6kW이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.