정격전압 7.2kV, 정격차단용량 100MVA인 3상 차단기의 정격 차단전류는 약 몇 kA인가?
4
6
7
8
3상 차단기의 정격 차단전류는 정격차단용량과 정격전압으로부터 다음과 같이 구한다.Is=Ps3 Vn=100,000 kVA3×7.2 kV≈8,018 A≈8 kAI_s = \dfrac{P_s}{\sqrt{3}\,V_n} = \dfrac{100{,}000\ \mathrm{kVA}}{\sqrt{3}\times 7.2\ \mathrm{kV}} \approx 8{,}018\ \mathrm{A} \approx 8\ \mathrm{kA}Is=3VnPs=3×7.2 kV100,000 kVA≈8,018 A≈8 kA따라서 정격 차단전류는 약 8kA이다.
3상 차단기의 정격 차단전류는 정격차단용량과 정격전압으로부터 다음과 같이 구한다.
Is=Ps3 Vn=100,000 kVA3×7.2 kV≈8,018 A≈8 kAI_s = \dfrac{P_s}{\sqrt{3}\,V_n} = \dfrac{100{,}000\ \mathrm{kVA}}{\sqrt{3}\times 7.2\ \mathrm{kV}} \approx 8{,}018\ \mathrm{A} \approx 8\ \mathrm{kA}Is=3VnPs=3×7.2 kV100,000 kVA≈8,018 A≈8 kA
따라서 정격 차단전류는 약 8kA이다.