30000kW의 전력을 51km 떨어진 지점에 송전하는데 필요한 전압은… | [전기공사기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 20년 1회차
30000kW의 전력을 51km 떨어진 지점에 송전하는데 필요한 전압은 약 몇 kV인가? (단, Still의 식에 의하여 산정한다.)
1
22
2
33
3
66
4
100
해설

송전전압 산정에 사용하는 Still의 식은 다음과 같다.

V=5.50.6L+P100 [kV]V = 5.5\sqrt{0.6L + \dfrac{P}{100}}\ \mathrm{[kV]}

송전거리 L=51 kmL=51\ \mathrm{km}, 송전전력 P=30000 kWP=30000\ \mathrm{kW}를 대입하면 V=5.50.6×51+30000100=5.5330.65.5×18.18100 kVV = 5.5\sqrt{0.6\times51 + \dfrac{30000}{100}} = 5.5\sqrt{330.6} \approx 5.5\times18.18 \approx 100\ \mathrm{kV}가 되어 약 100kV가 필요하다.