사용전압이 440V인 이동기중기용 접촉전선을 애자사용 공사에 의하여 옥내의 전개된 장소에 시설하는 경우 사용하는 전선으로 옳은 것은?
1
인장강도가 3.44kN 이상인 것 또는 지름 2.6mm의 경동선으로 단면적이 8mm2 이상인 것
2
인장강도가 3.44kN 이상인 것 또는 지름 3.2mm의 경동선으로 단면적이 18mm2 이상인 것
3
인장강도가 11.2kN 이상인 것 또는 지름 6mm의경동선으로 단면적이 28mm2 이상인 것
4
인장강도가 11.2kN 이상인 것 또는 지름 8mm의경동선으로 단면적이 18mm2 이상인 것
해설

이동기중기용 접촉전선(트롤리선)을 애자사용공사로 옥내 전개된 장소에 시설할 때 전선 규격은 사용전압 400V를 경계로 나뉜다.

440V는 400V를 초과하므로 인장강도 11.2kN 이상 또는 지름 6mm의 경동선(단면적 28mm² 이상)을 사용해야 하며, 400V 미만 구간에 적용되는 더 가는 규격은 이 조건을 충족하지 못한다.