사용전압이 154kV인 가공전선로를 제1종 특고압 보안공사로 시설할 때 사용되는 경동연선의 단면적은 몇 mm2 이상이어야 하는가?
1
55
2
100
3
150
4
200
해설

제1종 특고압 보안공사에서 사용전선의 굵기는 사용전압 구간별로 정해져 있으며, 100kV 이상 300kV 미만 구간에서는 인장강도 58.84kN 이상의 연선 또는 단면적 150mm² 이상의 경동연선을 사용하도록 하고 있다.

154kV는 이 전압 구간에 해당하므로, 경동연선의 단면적은 150mm² 이상이어야 한다.