가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설기준으로 틀린 것은? | [전기공사기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 20년 2회차
가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설기준으로 틀린 것은?
1
지선의 안전율을 2.5 이상으로 할 것
2
소선은 최소 5가닥 이상의 강심 알루미늄연선을 사용할 것
3
도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 5m 이상으로 할 것
4
지중부분 및 지표상 30cm까지의 부분에는 내식성이 있는 것을 사용할 것
해설
가공전선로 지지물의 지선은 안전율 2.5 이상을 확보해야 하며, 소선은 지름 2.6mm 이상의 금속선을 3가닥 이상 꼬은 연선을 사용하는 것이 원칙이고, 지중 및 지표상 30cm까지의 부분에는 내식성이 있는 것을 사용해야 한다. 또한 도로를 횡단하는 지선의 높이는 지표상 5m 이상이어야 한다.
소선을 5가닥 이상의 강심 알루미늄연선으로 해야 한다는 규정은 이러한 지선의 소선 기준과 맞지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.