모두CBT

적분시간 4sec, 비례 감도가 4인 비례적분 동작을 하는 제어 요소에… | [전기공사기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 20년 2회차
적분시간 4sec, 비례 감도가 4인 비례적분 동작을 하는 제어 요소에 동작신호 z(t)=2t를 주었을 때 이 제어 요소의 조작량은? (단, 조작량의 초기 값은 0이다.)
1
t2+8t
2
t2+2t
3
t2-8t
4
t2-2t
해설

비례적분(PI) 동작의 조작량은 y(t)=Kp[z(t)+1Ti0tz(τ)dτ]y(t)=K_p\left[z(t)+\dfrac{1}{T_i}\displaystyle\int_0^t z(\tau)\,d\tau\right]로 주어지며, 여기서 KpK_p는 비례감도, TiT_i는 적분시간이다.

동작신호 z(t)=2tz(t)=2t, Kp=4K_p=4, Ti=4T_i=4를 대입하면 적분항은 0t2τdτ=t2\displaystyle\int_0^t 2\tau\,d\tau=t^2이므로, 조작량은 y(t)=4(2t)+44t2=t2+8ty(t)=4(2t)+\dfrac{4}{4}t^2=t^2+8t가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.