모두CBT

3300/220V 변압기 A, B의 정격용량이 각각 400kVA, 30… | [전기공사기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 20년 2회차
3300/220V 변압기 A, B의 정격용량이 각각 400kVA, 300kVA이고, %임피던스 강하가 각각 2.4%와 3.6% 일 때 그 2대의 변압기에 걸 수 있는 합성부하용량 몇 kVA 인가?
1
550
2
600
3
650
4
700
해설

병렬운전하는 변압기의 부하분담은 %임피던스에 반비례하고 자기 정격용량에 비례하므로, 두 변압기의 분담비는 4002.4:3003.6=166.7:83.3=2:1\dfrac{400}{2.4}:\dfrac{300}{3.6}=166.7:83.3=2:1이 된다.

이 비율대로라면 400kVA 변압기가 정격에 도달할 때 300kVA 변압기는 400×12=200kVA400\times\dfrac12=200\,\mathrm{kVA}만 분담하므로 아직 여유가 있고, 400kVA 변압기 쪽이 먼저 한계에 도달한다.

따라서 두 변압기가 함께 공급할 수 있는 합성부하용량은 400+200=600kVA400+200=600\,\mathrm{kVA}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.