모두CBT

그림과 같은 이상 변압기에서 2차 측에 5Ω의 저항 부하를 연결하였을 … | [전기공사기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 20년 2회차
그림과 같은 이상 변압기에서 2차 측에 5Ω의 저항 부하를 연결하였을 때 1차 측에 흐르는 전류(I)는 약 몇 A 인가?
문제 이미지
1
0.6
2
1.8
3
20
4
660
해설

그림의 이상 변압기는 1차 전압 3300V, 2차 전압 100V 이므로 권수비 a = 3300 / 100 = 33 이고, 2차 측에는 5Ω 의 저항 부하가 연결되어 있다.

먼저 2차 전류를 구하면 I2=1005=20 AI_2=\dfrac{100}{5}=20\ \mathrm{A} 이다. 이상 변압기에서 전류는 권수비에 반비례하므로 1차 전류는 I=I2a=20330.6 AI=\dfrac{I_2}{a}=\dfrac{20}{33}\fallingdotseq0.6\ \mathrm{A} 이다.

부하를 1차 측으로 환산해도 같은 값이 나온다. 임피던스는 권수비의 제곱배로 환산되므로 a2R=332×5=5445 Ωa^{2}R=33^{2}\times5=5445\ \Omega 이고, I=330054450.6 AI=\dfrac{3300}{5445}\fallingdotseq0.6\ \mathrm{A} 이다.

검산은 1차와 2차의 피상전력이 같다는 성질로 하면 된다. 3300 × 0.606 ≒ 2000VA, 100 × 20 = 2000VA 로 일치한다. 권수비를 거꾸로 곱해 20 × 33 = 660A 로 답하거나 환산을 빠뜨리는 실수를 주의해야 한다.