모두CBT

사용전압이 35000V 이하인 특고압 가공전선과 가공약전류 전선을 동일… | [전기공사기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 20년 3회차
사용전압이 35000V 이하인 특고압 가공전선과 가공약전류 전선을 동일 지지물에 시설하는 경우, 특고압 가공전선로의 보안공사로 적합한 것은?
1
고압 보안공사
2
제1종 특고압 보안공사
3
제2종 특고압 보안공사
4
제3종 특고압 보안공사
해설

사용전압 35,000V 이하인 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등을 동일 지지물에 시설(공용설치)하는 경우, 특고압 가공전선로는 제2종 특고압 보안공사에 의하도록 정해져 있다.

사용전압이 35,000V를 초과하는 특고압 가공전선은 통신선 유도장해와 혼촉 위험이 커지므로 원칙적으로 가공약전류전선 등과 동일 지지물에 시설할 수 없으며, 따라서 이 공용설치 규정 자체가 35,000V 이하 구간에 적용되는 기준이다.

따라서 35,000V 이하 구간에서 가공약전류전선과 동일 지지물에 시설하는 특고압 가공전선로에는 제2종 특고압 보안공사를 적용해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.