파동임피던스 Z1 = 500Ω인 선로에 파동임피던스 Z2 = 1500Ω인 변압기가 접속되어 있다. 선로로부터 600kV의 전압파가 들어왔을 때, 접속점에서의 투과파 전압(kV)은?
1
300
2
600
3
900
4
1200
해설

선로의 파동임피던스 Z1Z_1에서 부하측 파동임피던스 Z2Z_2로 진행파가 입사할 때, 접속점에서의 투과파 전압은 e2=2Z2Z1+Z2e1e_2=\dfrac{2Z_2}{Z_1+Z_2}\,e_1로 구한다.

수치를 대입하면 e2=2×1500500+1500×600=900kVe_2=\dfrac{2\times1500}{500+1500}\times600=900\,\mathrm{kV}가 되어 투과파 전압은 900kV이다.