배전선로의 3상 3선식 비접지 방식을 채용할 경우 나타나는 현상은? | [전기공사기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 20년 3회차
배전선로의 3상 3선식 비접지 방식을 채용할 경우 나타나는 현상은?
1
1선 지락 고장 시 고장 전류가 크다.
2
1선 지락 고장 시 인접 통신선의 유도장해가 크다.
3
고저압 혼촉고장 시 저압선의 전위상승이 크다.
4
1선 지락 고장 시 건전상의 대지 전위상승이 크다.
해설
3상 3선식 비접지 방식은 중성점이 접지되어 있지 않아 1선 지락이 생겨도 지락전류가 대지 정전용량을 통한 경로로만 흘러 고장전류 자체는 작지만, 그 대신 건전상(고장이 나지 않은 상)의 대지 전위가 크게 상승하는 특징이 있다.
지락전류가 작기 때문에 인접 통신선에 대한 유도장해도 상대적으로 작으며, 고저압 혼촉 시 저압선의 전위상승은 저압측 계통접지로 억제되므로 비접지 방식에서 특별히 크게 나타나는 현상으로 보지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.