모두CBT

사용전압이 22.9kV인 가공전선이 삭도와 제1차 접근상태로 시설되는 … | [전기공사기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 21년 1회차
사용전압이 22.9kV인 가공전선이 삭도와 제1차 접근상태로 시설되는 경우 가공전선과 삭도 또는 삭도용 지주 사이의 이격거리는 몇 m 이상으로 하여야 하는가? (단, 전선으로는 특고압 절연전선을 사용한다.)
1
0.5
2
1
3
2
4
2.12
해설

사용전압 22.9kV22.9\,\mathrm{kV}의 가공전선이 삭도 또는 삭도용 지주와 제1차 접근상태로 시설되는 경우, 전선으로 특고압 절연전선을 사용하면 가공전선과 삭도(또는 지주) 사이의 이격거리는 1m1\,\mathrm{m} 이상이면 된다.

같은 조건에서 나전선을 사용하면 이격거리가 더 커져야 하므로, 절연전선을 사용하는 것이 이격거리 요구조건을 완화하는 요소가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.