사용전압이 22.9kV인 가공전선로의 다중접지한 중성선과 첨가 통신선의… | [전기공사기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 21년 1회차
사용전압이 22.9kV인 가공전선로의 다중접지한 중성선과 첨가 통신선의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가? (단, 특고압 가공전선로는 중성선 다중접지식의 것으로 전로에 지락이 생긴 경우 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것으로 한다.)
1
60
2
75
3
100
4
120
해설
사용전압 의 특고압 가공전선로가 중성선 다중접지식이고, 지락 발생 시 초 이내에 전로를 자동 차단하는 장치가 있는 경우, 다중접지한 중성선과 첨가 통신선의 이격거리는 이상으로 완화된다.
이는 자동차단장치가 없는 일반적인 경우보다 짧은 시간에 사고전류가 차단되어 통신선에 미치는 위험이 줄어들기 때문에 인정되는 완화 기준이다.