수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치에 대한 시설기준으로 틀린 것은?
1
발전기 내부의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설 할 것
2
발전기 내부의 수소의 순도가 70% 이하로 저하한 경우에 경보를 하는 장치를 시설할 것
3
발전기는 기밀구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것
4
발전기 내부의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
해설
수소냉각식 발전기는 폭발 위험이 있는 수소를 냉각매체로 사용하므로 온도·압력을 계측하는 장치와 압력이 현저히 변동할 때 경보하는 장치, 그리고 수소가 대기압에서 폭발하더라도 견딜 수 있는 기밀구조를 갖추도록 규정되어 있다.
다만 수소 순도 저하에 대한 경보 기준은 순도가 85% 이하로 저하한 경우에 경보하도록 정해져 있어, 순도 기준을 70%로 서술한 항목은 실제 시설기준과 다르다.