동기리액턴스 Xs=10Ω, 전기자 권선저항 ra=0.1Ω, 3상 중 1상의 유도기전력 E=6400V, 단자전압 V=4000V, 부하각δ=30°이다. 비철극기인 3상 동기발전기의 출력은 약 몇 kW인가?
1
1,280
2
3,840
3
5,560
4
6,650
해설
비철극기(원통형) 동기발전기의 1상 출력은 로 근사할 수 있다(전기자 저항은 리액턴스에 비해 작아 무시).
1상 값을 대입하면 이고, 3상 전체 출력은 이의 3배이므로 가 된다.