모두CBT

전류계를 교체하기 위해 우선 변류기 2차측을 단락시켜야 하는 이유는? | [전기공사기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 21년 1회차
전류계를 교체하기 위해 우선 변류기 2차측을 단락시켜야 하는 이유는?
1
측정오차 방지
2
2차측 절연 보호
3
2차측 과전류 보호
4
1차측 과전류 방지
해설

변류기(CT)는 전류원처럼 동작하므로, 부하인 전류계를 떼어내 2차 회로가 개방되면 1차 전류가 그대로 여자전류가 되어 2차측에 매우 높은 전압이 유기된다.

이 고전압은 2차 권선의 절연을 파괴하거나 감전 사고를 일으킬 수 있으므로, 전류계 교체와 같이 2차 회로를 여는 작업 전에는 반드시 2차측을 단락시켜 2차측 절연을 보호해야 한다.