3상 3선식 송전선에서 한 선의 저항이 10Ω, 리액턴스가 20Ω이며,… | [전기공사기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 21년 1회차
3상 3선식 송전선에서 한 선의 저항이 10Ω, 리액턴스가 20Ω이며, 수전단의 선간전압이 60kV, 부하역률이 0.8인 경우에 전압강하율이 10%라 하면 이 송전선로는 약 몇 kW까지 수전할 수 있는가?
1
10,000
2
12,000
3
14,400
4
18,000
해설

3상 3선식 선로의 전압강하율은 다음 식으로 나타낼 수 있다.

ε=P(R+Xtanθ)V2×100 [%]\varepsilon = \dfrac{P(R + X\tan\theta)}{V^2}\times 100\ [\%]

부하역률 0.8에서 tanθ=0.75\tan\theta = 0.75이므로 R+Xtanθ=10+20×0.75=25 ΩR + X\tan\theta = 10 + 20\times0.75 = 25\ \Omega이고, V=60,000 VV=60{,}000\ \mathrm{V}, ε=10%\varepsilon=10\%를 대입해 P에 대해 풀면 다음과 같다.

P=εV2100(R+Xtanθ)=10×(60×103)2100×25=1.44×107 W=14,400 kWP = \dfrac{\varepsilon V^2}{100(R+X\tan\theta)} = \dfrac{10\times(60\times10^3)^2}{100\times25} = 1.44\times10^7\ \mathrm{W} = 14{,}400\ \mathrm{kW}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.