모두CBT

단상 2선식 배전선로의 말단에 지상역률 cosθ인 부하 P(kW)가 접… | [전기공사기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 21년 2회차
단상 2선식 배전선로의 말단에 지상역률 cosθ인 부하 P(kW)가 접속되어 있고 선로 말단의 전압은 V(V)이다. 선로 한 가닥의 저항을 R(Ω)이라 할 때 송전단의 공급전력(kW)은?
1
2
3
4
해설

말단 부하가 P(kW), 역률 cos θ, 말단 전압이 V(V)이므로 선로전류는 I=P×103Vcosθ[A]I=\dfrac{P\times10^{3}}{V\cos\theta}\,[\mathrm{A}] 이다.

단상 2선식은 왕복 두 가닥에 같은 전류가 흐르므로 선로손실은 P=2I2R=2RP2×106V2cos2θ[W]=2P2RV2cos2θ×103[kW]P_\ell=2I^{2}R=\dfrac{2RP^{2}\times10^{6}}{V^{2}\cos^{2}\theta}\,[\mathrm{W}]=\dfrac{2P^{2}R}{V^{2}\cos^{2}\theta}\times10^{3}\,[\mathrm{kW}] 이다.

송전단 공급전력은 부하전력에 이 손실을 더한 값이므로 Ps=P+2P2RV2cos2θ×103[kW]P_s=P+\dfrac{2P^{2}R}{V^{2}\cos^{2}\theta}\times10^{3}\,[\mathrm{kW}] 이다. 가닥 수에 의한 계수 2와, 전류를 제곱하면서 생기는 V²cos²θ가 판별의 핵심이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.