모두CBT

최대수용전력이 3kW인 수용가가 3세대, 5kW인 수용가가 6세대라고 … | [전기공사기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 21년 2회차
최대수용전력이 3kW인 수용가가 3세대, 5kW인 수용가가 6세대라고 할 때, 이 수용가군에 전력을 공급할 수 있는 주상변압기의 최소 용량(kVA)은? (단, 역률은 1, 수용가간의 부등률은 1.3 이다.)
1
25
2
30
3
35
4
40
해설

주상변압기의 최소 용량은 각 수용가의 최대수용전력 합을 부등률로 나누어 구한다. 최대수용전력의 합은 3kW×3+5kW×6=9+30=39 kW3\,\mathrm{kW}\times3+5\,\mathrm{kW}\times6=9+30=39\ \mathrm{kW}이다.

부등률 1.3을 적용하면 합성 최대수용전력은 39÷1.3=30 kW39\div1.3=30\ \mathrm{kW}이고, 역률이 1이므로 이 값이 그대로 30 kVA30\ \mathrm{kVA}의 변압기 용량이 된다.