내부피뢰시스템 중 금속제 설비의 등전위본딩에 대한 설명 이다. 다음 (… | [전기공사기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 21년 3회차
내부피뢰시스템 중 금속제 설비의 등전위본딩에 대한 설명 이다. 다음 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
건축물·구조물에는 지하 ( ⓐ )m와 높이 ( ⓑ )m마다 환상도체를 설치한다. 다만, 철근콘크리트, 철골 구조물의 구조체에 인하도선을 등전위본딩하는 경우 환상도체는 설치하지 않아도 된다.
1
ⓐ 0.5, ⓑ 15
2
ⓐ 0.5, ⓑ 20
3
ⓐ 1.0, ⓑ 15
4
ⓐ 1.0, ⓑ 20
해설
인용된 조문은 피뢰시스템의 피뢰등전위본딩 가운데 금속제 설비에 관한 규정으로, 건축물·구조물과 분리되지 않은 외부피뢰시스템에서 여러 인하도선을 수평으로 이어 전위를 균등하게 만드는 환상도체의 설치 간격을 정한 부분이다.
규정된 값은 지하 0.5 m와 높이 20 m마다이다. 지표 부근에서 한 번 묶어 대지와의 전위차를 없애고, 그 위로는 20 m 간격으로 다시 묶어 낙뢰전류가 흐를 때 인하도선 사이에 생기는 전위차와 측락(側絡)을 억제한다는 취지다.
다만 철근콘크리트·철골 구조물처럼 구조체 자체가 도전성 연속체를 이루고 그 구조체에 인하도선을 등전위본딩하는 경우에는 구조체가 환상도체의 역할을 대신하므로 별도의 환상도체를 생략할 수 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.