동일 용량의 변압기 두 대를 사용하여 13200V의 3상식 간선에서 380V의 2상 전력을 얻으려면 T좌 변압기의 권수비는 약 얼마로 해야 되는가?
1
28
2
30
3
32
4
34
해설

스코트 결선에서 주좌 변압기의 권수비는 1차·2차 전압비 그대로 결정되지만, T좌 변압기는 1차 권선의 32\dfrac{\sqrt3}{2}에 해당하는 부분만 사용하므로 실제로 걸리는 1차 전압이 그만큼 줄어든다.

aT=13200×32380=1143138030.1a_T = \dfrac{13200 \times \frac{\sqrt3}{2}}{380} = \dfrac{11431}{380} \approx 30.1

따라서 T좌 변압기의 권수비는 약 30이다.