송전선로의 개폐 조작에 따른 개폐서지에 관한 설명으로 틀린 것은? | [전기공사기사 필기] 21년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 21년 3회차
송전선로의 개폐 조작에 따른 개폐서지에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
회로를 투입할 때보다 개방할 때 더 높은 이상전압이 발생 한다.
2
부하가 있는 회로를 개방하는 것보다 무부하를 개방할 때 더 높은 이상전압이 발생한다.
3
이상전압이 가장 큰 경우는 무부하 송전선로의 충전전류를 차단할 때이다.
4
이상전압의 크기는 선로의 충전전류 파고값에 대한 배수로 나타내고 있다.
해설
개폐서지에 의한 이상전압의 크기는 통상 상규 대지전압(상전압)의 파고값에 대한 배수로 나타내므로, "선로의 충전전류 파고값에 대한 배수로 나타낸다"는 서술은 틀린 내용이다.
회로 투입 시보다 개방 시, 부하 있는 회로 개방보다 무부하 개방 시, 그리고 무부하 송전선로의 충전전류를 차단할 때 이상전압이 가장 크게 나타난다는 나머지 서술은 개폐서지의 일반적 특성과 일치한다.