SCR을 이용한 단상 전파 위상제어 정류회로에서 전원전압은 실효값이 2… | [전기공사기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 22년 1회차
SCR을 이용한 단상 전파 위상제어 정류회로에서 전원전압은 실효값이 220V, 60㎐인 정현파이며, 부하는 순 저항으로 10Ω이다. SCR의 점호각 a를 60°라 할 때 출력전류의 평균값(A)은?
1
7.54
2
9.73
3
11.43
4
14.86
해설
단상 전파 위상제어 정류회로에서 저항부하의 직류(평균) 출력전압은 로 구해진다. 여기서 최대전압은 이다.
점호각 를 대입하면 이고, 순저항 이므로 평균전류는 이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.