해설
송전전력, 선간전압, 부하역률, 전력손실, 송전거리가 동일할 때 필요한 전선의 단면적을 비교해야 한다. 전력손실 Pl=V2P2R에서 저항 R=ρAl이므로, 같은 손실 조건에서 필요한 단면적은 A∝V21이다.
단상 2선식에서 실효전력 P=V1I1cosϕ이고, 3상 3선식에서 P=3V3I3cosϕ이다. 선간전압이 같다면(V1=V3=V), I1=VcosϕP, I3=3VcosϕP이므로 I1=3I3이다.
전력손실이 같으려면 단상 2선식은 2개 도체에서 Pl1=2I12R1, 3상 3선식은 3개 도체에서 Pl3=3I32R3이고, R∝A1이므로 2I12⋅A11=3I32⋅A31이다. I1=3I3를 대입하면 A3A1=3I322×3I32=2이다.
총 전선량(중량)은 단면적과 도체 수의 곱에 비례하므로, 비율 = 2×A13×A3=2×2A33×A3=43=0.75이다.