가요전선관 및 부속품의 시설에 대한 내용이다. 다음 ( )에 들어갈 내… | [전기공사기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 22년 2회차
가요전선관 및 부속품의 시설에 대한 내용이다. 다음 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
1종 금속제 가요전선관에는 단면적 ( )㎟ 이상의 나연동선을 전체 길이에 걸쳐 삽입 또는 첨가하여 그 나연동선과 1종 금속제가요전선관을 양쪽 끝에서 전기적으로 완전하게 접속할 것. 다만, 관의 길이가 4m 이하인 것을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1
0.75
2
1.5
3
2.5
4
4
해설
제시된 조문은 1종 금속제 가요전선관의 접지 연속성 확보 규정이다. 1종 가요전선관은 구조상 관 자체만으로 전기적 연속성이 확실하지 않아, 관 안에 나연동선을 전체 길이에 걸쳐 삽입하거나 첨가하고 관의 양쪽 끝에서 관과 전기적으로 완전하게 접속하도록 요구한다.
이때 삽입·첨가하는 나연동선의 굵기는 단면적 2.5㎟ 이상이다. 다만 조문 단서와 같이 관의 길이가 4m 이하인 짧은 구간을 시설하는 경우에는 이 나연동선을 생략할 수 있다.
2종 금속제 가요전선관은 관 자체로 전기적 연속성이 확보되므로 이 나연동선 삽입 규정이 적용되지 않는다는 점을 함께 기억하면 문항 구분이 쉬워진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.