직접접지방식에 대한 설명으로 틀린 것은? | [전기공사기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 22년 2회차
직접접지방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
1선 지락 사고시 건전상의 대지 전압이 거의 상승하지 않는다.
2
계통의 절연수준이 낮아지므로 경제적이다.
3
변압기의 단절연이 가능하다.
4
보호계전기가 신속히 동작하므로 과도안정도가 좋다.
해설
직접접지방식은 변압기 중성점을 대지에 직접 접지하는 방식으로, 1선 지락 사고 시 지락 전류가 크게 흘러 보호계전기가 신속히 동작하여 사고 구간을 빠르게 차단한다. 보기 1, 2, 3은 모두 직접접지방식의 특징이다. 보기 1은 건전상의 대지 전압이 거의 상승하지 않아 안전성이 우수하고, 보기 2는 절연수준 요구도가 낮아 경제적이며, 보기 3은 변압기에서 단절연(절연 한 층만 필요)이 가능하다. 그러나 과도안정도(일시적 전력 동요 극복 능력)는 사고 발생 시 대전류로 인한 과도 전력 변동이 크게 발생하므로 오히려 불리하며, 직접접지방식은 과도안정도보다는 정상상태 안정도가 우수한 특징이 있다.