전차선로의 회생제동에 관한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지
1[전기기사 필기] 26년 1회차
전차선로의 회생제동에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
전차선로로부터 전력을 공급받을 수 없는 경우에는 회생제동을 정지한다.
2
회생전력을 다른 전기장치가 흡수할 수 있는 경우에는 전기철도차량이 다른 제동시스템으로 전환되어야 한다.
3
전기철도 전력공급시스템은 회생제동을 상용제동으로 사용할 수 있어야 한다.
4
전차선로에 지락이 발생한 경우에는 회생제동을 정지한다.
해설
전기철도 전력공급시스템은 회생제동을 상용제동으로 사용할 수 있어야 하고, 전차선로로부터 전력을 공급받을 수 없거나 지락이 발생한 경우에는 회생제동을 정지하여야 한다. 다만 회생전력을 다른 전기장치가 흡수할 수 없는 경우에 전기철도차량이 다른 제동시스템으로 전환되어야 하므로, "흡수할 수 있는 경우"라고 서술한 ② 회생전력을 다른 전기장치가 흡수할 수 있는 경우에는 전기철도차량이 다른 제동시스템으로 전환되어야 한다가 옳지 않은 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.