특고압 전로의 다중접지 지중 배전계통에서 사용하는 동심중성선 전력케이블에 대한 설명으로 틀 상세 페이지
1[전기기사 필기] 26년 1회차
특고압 전로의 다중접지 지중 배전계통에서 사용하는 동심중성선 전력케이블에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
도체는 연동선 또는 알루미늄선을 소선으로 하여 구성한 원형 압출연선으로 한다.
2
중성선은 반도전성 부풀음 테이프 위에 형성해야 하며, 꼬임 방향은 Z 또는 S-Z 꼬임으로 한다.
3
절연체는 동심원 모양으로 동시압출(3중 동시압출)하여 내부 반도전층, 절연층, 외부 반도전층으로 구성해야 하며, 습식 방식으로 가교한다.
4
최대 사용전압은 25.8[kV] 이하로 한다.
해설
정답은 ③ 절연체를 동심원 모양으로 동시압출(3중 동시압출)하여 내부 반도전층, 절연층, 외부 반도전층으로 구성하고 습식 방식으로 가교한다는 것이다. 실제로는 절연체를 건식 가교 방식으로 형성해야 하므로 습식이라는 설명이 틀렸다. 도체 구성, 중성선 꼬임 방식, 최대 사용전압 25.8kV 이하라는 나머지 설명은 규정과 일치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.