△결선된 대칭 3상 부하가 있다. 역률이 0.8(지상)이고, 전소비전력이 1,800[W]이다. 한 상의 선로저항이 0.5[Ω]이고, 발생하는 전선로 손실이 50[W]이면 부하단자 전압은?
해설
선로손실 50=3Il2×0.5에서 선전류 Il≈5.77[A]이다. 부하전력 1800=3VlIlcosθ=3×Vl×5.77×0.8에서 Vl=81800=225[V]가 되어 정답은 ① 225[V]이다.