전달함수가 C(s)R(s)=14s2+3s+1\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{1}{4s^2+3s+1}인 제어계는 다음 중 어느 경우에 해당하는가?
1
부족제동
2
과제동
3
임계제동
4
무제동
해설
정답은 ① 부족제동이다. 전달함수를 1/4s2+34s+14\dfrac{1/4}{s^2+\frac{3}{4}s+\frac{1}{4}}로 표준 2차계와 비교하면 ωn=0.5\omega_n=0.5, ζ=3/42×0.5=0.75\zeta=\dfrac{3/4}{2\times0.5}=0.75이며, 감쇠비가 0과 1 사이이므로 부족제동에 해당한다.