모두CBT

3상 변압기 2차측의 EW 상만을 반대로 하고, Y-Y 결선을 한 경우 상세 페이지

1[전기기사 필기] 26년 1회차
3상 변압기 2차측의 EW 상만을 반대로 하고, Y-Y 결선을 한 경우, 2차 상전압이 EU = 70V, EV = 70V, EW = 70V 라면 2차 선간전압은 약 몇 V 인가?
1
VU-V = 121.2V, VV-W = 121.2V, VW-U = 121.2V
2
VU-V = 121.2V, VV-W = 70V, VW-U = 70V
3
VU-V = 121.2V, VV-W = 210V, VW-U = 70V
4
VU-V = 121.2V, VV-W = 121.2V, VW-U = 70V
해설
정답은 ② VUV=121.2V, VVW=70V, VWU=70VV_{U-V}=121.2V,\ V_{V-W}=70V,\ V_{W-U}=70V이다. EWE_W만 극성을 반대로 접속하면 그 위상이 180° 이동하므로, EWE_W와 무관한 VUVV_{U-V}는 그대로 703121.2V70\sqrt3\approx121.2V를 유지하지만, EWE_W가 관련된 VVWV_{V-W}VWUV_{W-U}는 벡터 계산상 크기가 70V로 줄어든다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.