변압기의 1차측 사용 탭이 22900[V]일 때 2차측 전압이 360[V]였다. 2차측 전압을 380[V]로 하려면 1차측 탭을 몇 [V]로 선택해야 하는가?
22900
20500
24100
21900
정답은 ④ 21900이다. 실제 공급전압이 일정할 때 2차전압은 1차 탭전압에 반비례하므로 V1′=22900×360380≈21695 [V]V_1'=22900\times\dfrac{360}{380}\approx21695\,[\mathrm{V}]V1′=22900×380360≈21695[V]가 되어, 주어진 탭 중 가장 가까운 21900[V]를 선택해야 한다.