모두CBT

22.9[kV] 가공전선로(다중접지된 중성선은 제외)를 건조물의 상부 조영재 위쪽에서 접근 상세 페이지

1[전기기사 필기] 25년 3회차
22.9[kV] 가공전선로(다중접지된 중성선은 제외)를 건조물의 상부 조영재 위쪽에서 접근 상태로 시설하는 경우, 가공전선과 건조물 사이의 이격거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가? (단, 중성선 다중접지방식으로서 전로에 지락이 생겼을 때 2초 이내에 자동으로 전로를 차단하는 장치가 있고, 전선으로 나전선을 사용하는 경우이다.)
1
1.2
2
2.5
3
3.0
4
1.5
해설
KEC 333.32(25[kV] 이하인 특고압 가공전선로의 시설)의 건조물과의 이격거리 표에서, 건조물의 상부 조영재 위쪽은 나전선 3.0[m], 특고압 절연전선 2.5[m], 케이블 1.2[m] 이상으로 규정한다. 문제는 나전선을 사용하는 경우이므로 정답은 ③ 3.0 이다. ② 2.5는 특고압 절연전선일 때, ① 1.2는 케이블일 때의 값이며, ④ 1.5는 상부 조영재의 옆쪽·아래쪽 또는 기타 조영재에 나전선을 시설할 때의 값이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.