한국전기설비규정은 사용전압이 저압인 전로의 전선으로 절연체가 폴리프로필렌 혼합물인 케이블을 쓰는 경우, 그 케이블이 갖추어야 할 성능을 따로 못 박아 두고 있다. 다음 중 그 잣대를 바르게 적은 것은?
1
도체가 늘 버텨야 하는 최고 허용온도의 하한은 110[℃]이다.
2
절연체가 늘어나는 정도, 곧 신장률의 하한은 450[%]이다.
3
절연체가 견뎌야 하는 인장 강도의 하한은 이다.4
절연체가 머금어도 되는 수분 흡습의 상한은 이다.해설
한국전기설비규정 122.4의 2 는 저압 전로의 전선에 절연체가 폴리프로필렌 혼합물인 케이블을 쓸 때 122.5의 3 의 “가”부터 “라”까지를 그대로 적용하도록 넘겨 놓았다.
그 네 잣대는 가. 도체의 상시 최고 허용온도 90[℃] 이상, 나. 절연체의 인장 강도 이상, 다. 절연체의 신장률 350[%] 이상, 라. 절연체의 수분 흡습 이하다. 다만 “라”는 정격전압 를 넘는 특고압 케이블에는 적용하지 않으므로, 저압 전로를 묻는 이 문제에서는 네 잣대가 모두 걸린다.
인장 강도의 하한을 로 적은 ③이 규정값과 정확히 맞아 정답이다.
①은 허용온도 하한이 90[℃]인데 110[℃]로 올려 적었다. 규정이 요구하는 값보다 높게 못 박은 진술이므로, 90[℃]짜리 케이블이 규정을 만족하는 이상 참이 될 수 없다.
②는 신장률 하한이 350[%]인데 450[%]로 부풀렸다. 마찬가지로 규정보다 엄한 값이라 규정의 진술로 읽어도, 물건의 합격 여부로 읽어도 성립하지 않는다.
④는 흡습 상한이 인데 그 절반인 로 조여 적었다. 상한을 낮춰 잡았으므로 규정이 통과시키는 케이블을 걸러 내는 셈이 되어 틀렸다.
참고로 저압 케이블 일반은 122.4의 1 이 KS 적합품이거나 그와 동등 이상의 성능을 갖춘 것을 쓰도록 정하고 있고, 위 네 잣대는 폴리프로필렌이라는 특정 절연 재료를 골랐을 때 덧붙는 별도 요건이다.