한국전기설비규정은 전차선로의 급전전압을 정하면서 비영구 전압에 지속시간… | [전기기사 필기] 25년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 25년 3회차
한국전기설비규정은 전차선로의 급전전압을 정하면서 비영구 전압에 지속시간 한도를 함께 두고 있다. 그 한도를 바르게 짝지은 것은?
1
직류방식 최고 비영구 전압 3분 이하 / 교류방식 최저 비영구 전압 2분 이하
2
직류방식 최고 비영구 전압 5분 이하 / 교류방식 최저 비영구 전압 2분 이하
3
직류방식 최고 비영구 전압 5분 이하 / 교류방식 최저 비영구 전압 5분 이하
4
직류방식 최고 비영구 전압 10분 이하 / 교류방식 최저 비영구 전압 5분 이하
해설
한국전기설비규정 411.2 는 급전전압을 직류와 교류 두 방식으로 갈라 정하면서, 표에 실린 값이 잠깐만 나타나도 되는 경우에 시간 한도를 붙여 두었다.
직류방식에서는 표 411.2-1 을 따르되 꼭대기 쪽 비영구 값은 길어야 5분까지만 이어질 것으로 보는 값으로 잡는다. 교류방식에서는 표 411.2-2 를 따르되 바닥 쪽 비영구 값은 길어야 2분까지만 이어질 것으로 보는 값으로 잡는다. 둘 다 이미 다니고 있는 전기철도차량과의 접속을 함께 살피도록 하고 있다. 따라서 정답은 ②이다.
참고로 표 411.2-1 에서 직류 공칭 계통은 영구 최고 ·비영구 최고 (회생제동 때는 까지 허용), 공칭 계통은 ·이다. 또 20 ㎳ 넘게 이어지는 과전압은 시간 한도가 아니라 장기 과전압이라는 별도 항목으로 다루므로 혼동하지 않도록 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.