한국전기설비규정은 전차선로의 급전전압을 정하면서 비영구 전압에 지속시간 한도를 함께 두고 있다. 그 한도를 바르게 짝지은 것은?
1
직류방식 최고 비영구 전압 3분 이하 / 교류방식 최저 비영구 전압 2분 이하
2
직류방식 최고 비영구 전압 5분 이하 / 교류방식 최저 비영구 전압 2분 이하
3
직류방식 최고 비영구 전압 5분 이하 / 교류방식 최저 비영구 전압 5분 이하
4
직류방식 최고 비영구 전압 10분 이하 / 교류방식 최저 비영구 전압 5분 이하
해설
한국전기설비규정 411.2 는 급전전압을 직류와 교류 두 방식으로 갈라 정하면서, 표에 실린 값이 잠깐만 나타나도 되는 경우에 시간 한도를 붙여 두었다.
직류방식에서는 표 411.2-1 을 따르되 꼭대기 쪽 비영구 값은 길어야 5분까지만 이어질 것으로 보는 값으로 잡는다. 교류방식에서는 표 411.2-2 를 따르되 바닥 쪽 비영구 값은 길어야 2분까지만 이어질 것으로 보는 값으로 잡는다. 둘 다 이미 다니고 있는 전기철도차량과의 접속을 함께 살피도록 하고 있다. 따라서 정답은 ②이다.
참고로 표 411.2-1 에서 직류 공칭 750[V]750\rm[V] 계통은 영구 최고 900[V]900\rm[V]·비영구 최고 950[V]950\rm[V](회생제동 때는 1,000[V]1{,}000\rm[V]까지 허용), 공칭 1,500[V]1{,}500\rm[V] 계통은 1,800[V]1{,}800\rm[V]·1,950[V]1{,}950\rm[V]이다. 또 20 ㎳ 넘게 이어지는 과전압은 시간 한도가 아니라 장기 과전압이라는 별도 항목으로 다루므로 혼동하지 않도록 한다.