배전용 단상변압기 2대를 V결선하여 부하에 전력을 보내던 중, 그림처럼 저압측 바깥쪽 두 단자 사이가 단락되었다. 단락점을 흐르는 전류는 몇 [A]인가? (단, 변압기 1대의 내부 임피던스는 0.05[Ω], 저압측 선간전압은 220[V]이다.)

단락점
1

1,270

2

2,200

3

3,810

4

4,400

해설

V결선에서 바깥쪽 두 단자 사이에는 변압기 권선 두 개가 직렬로 들어가므로 고장회로의 임피던스는 0.05+0.05=0.10.05+0.05=0.1[Ω]이 되고, 그 두 권선에 걸리는 전압은 선간전압 220[V]와 같다. 그러므로 Is=2200.1=2200I_s=\dfrac{220}{0.1}=2200[A], 곧 2,200[A]이다. 4,400은 권선 하나만 계산한 값이고, 1,270과 3,810은 3상 회로로 잘못 보아 3\sqrt{3}으로 나누거나 곱한 값이다.