모두CBT

그림과 같이 V결선 배전용 변압기의 저압측에서 양 외측 선간이 단락되었을 때 단락전류는 몇 상세 페이지

1[전기기사 필기] 25년 3회차
그림과 같이 V결선 배전용 변압기의 저압측에서 양 외측 선간이 단락되었을 때 단락전류는 몇 [A]인가? (단, 각 변압기의 내부 임피던스는 0.08[Ω], 선간전압은 200[V]이다.)
단락점
1
2,500
2
3,200
3
1,250
4
1,600
해설
V결선 변압기의 양 외측 선간 전압은 각 변압기 정격전압과 같은 200[V]이며, 양 외측 선간이 단락되면 단락전류는 두 변압기의 임피던스를 직렬로 거쳐 흐른다. 따라서 단락전류는 Is=2000.08+0.08=2000.16=1250[A]I_s=\dfrac{200}{0.08+0.08}=\dfrac{200}{0.16}=1250[\mathrm{A}]이므로 정답은 ③ 1,250이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.