모두CBT
최대 사용전압이 22900[v]인 3상4선식 중성선 다중접지식 전로와 대지사이의 절연내력 시험전압은 몇 [V]인가?
28752
25229
21068
32510
중성점 다중접지식 전로(7kV 초과 25kV 이하)의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 0.92배이다. 22900×0.92=2106822900\times0.92=2106822900×0.92=21068[V]가 되어 정답은 ③ 21068이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.