전달함수가 \frac{C(s)}{R(s)}=\frac{1}{4s^2+3s+1} 상세 페이지

1[전기기사 필기] 25년 2회차
전달함수가 C(s)R(s)=14s2+3s+1\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{1}{4s^2+3s+1}인 제어계는 다음 중 어느 경우에 해당하는가?
1
과제동
2
무제동
3
임계제동
4
부족제동
해설
전달함수를 표준형과 비교하기 위해 분모를 4로 나누면 s2+0.75s+0.25s^2+0.75s+0.25이므로 ωn2=0.25, 2ζωn=0.75\omega_n^2=0.25,\ 2\zeta\omega_n=0.75에서 ωn=0.5, ζ=0.75\omega_n=0.5,\ \zeta=0.75가 된다. 0<ζ<10<\zeta<1 범위에 있으므로 부족제동에 해당한다. 정답은 ④ 부족제동이다.