3상 동기발전기를 계통에 연계할 때 정태 안정 극한전력을 키워 안정도를… | [전기기사 필기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 25년 1회차
상 동기발전기를 계통에 연계할 때 정태 안정 극한전력을 키워 안정도를 높이려 한다. 이를 위한 조치로 알맞은 것은?1
회전자의 관성 모멘트를 되도록 작게 잡는다.
2
정격 부하에서의 동기 리액턴스를 낮게 설계한다.
3
단락비가 작은 기계를 골라 쓴다.
4
여자 장치의 응답을 느리게 하여 단자전압을 완만히 변화시킨다.
해설
발전기가 계통에 실어 보낼 수 있는 전력은 이므로, 동기 리액턴스 가 작을수록 같은 위상차에서 더 큰 전력을 보내고 극한전력도 커진다. 그래서 ②가 맞다.
①은 거꾸로다. 회전 부분이 무거워 관성이 클수록 사고 중 가속·감속이 느려져 탈조까지 여유가 생긴다. ③도 반대인데, 단락비가 큰 기계는 가 작아 안정도에 유리하다. ④ 역시 반대로, 여자 응답이 빠른 속응 여자 방식이라야 고장 중 단자전압을 재빨리 끌어올려 동기화력을 지킬 수 있다.