단상 2선식 110[V] 저압 배전선로를 단상 3선식(110/220[V]으로 변경하였을 때 전선로의 전압 강하율은 변경 전에 비하여 어떻게 되는가? (단, 부하용량은 변경 전후에 같고 역률은 1.0 이며 평형부하이다.)
1
변하지 않는다.
2
1/4로 된다.
3
1/2로 된다.
4
1/3로 된다.
해설
부하용량과 역률이 같을 때 단상3선식(110/220V)의 외선 전류는 단상2선식(110V)의 절반이 되고, 평형부하이면 중성선에는 전류가 흐르지 않아 전압강하도 왕복 2선이 아닌 외선 1선분만 발생한다. 전류가 절반, 강하가 걸리는 도체 수도 절반이 되는 효과가 겹쳐 전압강하율은 14\dfrac14로 줄어들며, 정답은 ② 1/4로 된다이다.