송전단 전압이 160[kV], 수전단 전압이 150[kV], 상차각 45°, 리액턴스가 상세 페이지

1[전기기사 필기] 25년 1회차
송전단 전압이 160[kV], 수전단 전압이 150[kV], 상차각 45°, 리액턴스가 50[Ω]50[ \Omega ]일 때, 선로손실을 무시하면 전송전력[MW]은 약 얼마인가?
1
161
2
339
3
237
4
356
해설
송전전력은 P=EsErXsinδP=\dfrac{E_sE_r}{X}\sin\delta로 계산된다. P=160×15050×sin45339P=\dfrac{160\times 150}{50}\times \sin 45^{\circ}\approx 339[MW]이므로 정답은 ② 339이다.