한국전기설비규정(KEC)에서 정한 고압 및 특고압 전로에 시설하는 과전류차단기 관련 설명으로 틀린 것은?
1
비포장퓨즈는 정격전류의 1.25배 전류를 견디고, 2배의 전류로는 2분 이내에 용단되어야 한다.
2
과전류차단기는 동작에 따라 개폐 상태를 표시하는 장치를 갖추어야 한다.
3
포장퓨즈는 정격전류의 1.3배 전류를 견디고, 2배의 전류로는 60분 이내에 용단되어야 한다.
4
전로에 단락이 발생했을 때 동작하는 과전류차단기는 그 시설 지점을 통과하는 단락전류를 차단할 수 있는 능력을 가져야 한다.
해설
정답은 ③ "포장퓨즈는 정격전류의 1.3배 전류를 견디고, 2배의 전류로는 60분 이내에 용단되어야 한다"는 설명이다. 고압 및 특고압 전로에 시설하는 포장퓨즈는 정격전류의 1.3배 전류에 견디고 2배의 전류로는 120분 이내에 용단되어야 하므로, 60분이라 한 이 설명은 틀리다. 비포장퓨즈에 대한 설명(1.25배, 2분), 개폐표시장치, 단락전류 차단능력에 대한 설명은 모두 옳다.