3상 배전선에 접속된 V결선의 변압기에서 전부하시의 출력을 100[kVA]라 하며 같은 용량의 변압기 한대를 증설하여 △ 결선 하였을 때의 정격출력은 몇 [kVA]인가?
50√3
100√3
100
50
V결선 변압기 2대의 출력은 변압기 1대의 용량을 PPP라 하면 3P=100[kVA]\sqrt{3}P=100[kVA]3P=100[kVA]이므로 P=1003[kVA]P=\dfrac{100}{\sqrt3}[kVA]P=3100[kVA]이다. 같은 용량 1대를 더해 3대로 Δ\DeltaΔ결선하면 출력은 3P=3×1003=1003[kVA]3P=3\times\dfrac{100}{\sqrt3}=100\sqrt3[kVA]3P=3×3100=1003[kVA]가 되어 정답은 ② 100√3이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.