모두CBT

정격부하에서 역률 0.8(뒤짐)로 운전될 때, 전압 변동률이 12%인 변압기가 있다. 이 상세 페이지

1[전기기사 필기] 24년 3회차
정격부하에서 역률 0.8(뒤짐)로 운전될 때, 전압 변동률이 12%인 변압기가 있다. 이 변압기에 역률 100%의 정격 부하를 걸고 운전할 때의 전압 변동률은 약 몇 %인가? (단, %저항강하는 %리액턴스강하의 1/12이라고 한다.)
1
6.85
2
0.909
3
1.5
4
16.18
해설
변압기의 전압변동률은 ε=pcosθ+qsinθ\varepsilon =p\cos\theta +q\sin\theta이며 p=q12p=\dfrac{q}{12}이므로 12=q12×0.8+q×0.612=\dfrac{q}{12}\times 0.8+q\times 0.6에서 q=18q=18[%], p=1.5p=1.5[%]이다. 역률 100[%]에서는 ε=p=1.5\varepsilon '=p=1.5[%]이므로 정답은 ③ 1.5이다.