정격부하에서 역률 0.8(뒤짐)로 운전될 때, 전압 변동률이 12%인 변압기가 있다. 이 변압기에 역률 100%의 정격 부하를 걸고 운전할 때의 전압 변동률은 약 몇 %인가? (단, %저항강하는 %리액턴스강하의 1/12이라고 한다.)
해설
변압기의 전압변동률은 ε=pcosθ+qsinθ이며 p=12q이므로 12=12q×0.8+q×0.6에서 q=18[%], p=1.5[%]이다. 역률 100[%]에서는 ε′=p=1.5[%]이므로 정답은 ③ 1.5이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.