그림과 같은 전력계통의 154[kV] 송전선로에서 고장 지락 임피던스 Z_{gf} 상세 페이지

1[전기기사 필기] 24년 3회차
그림과 같은 전력계통의 154[kV] 송전선로에서 고장 지락 임피던스 ZgfZ_{gf}를 통해서 1선 지락고장이 발생되었을 때 고장점에서 본 영상 %임피던스는? 단, 그림에 표시한 임피던스는 모두 동일용량, 100[MVA] 기준으로 환산한 %임피던스임
문제 이미지
1
Z0=Zl+Zt+3ZgfZ_0 = Z_l + Z_t + 3Z_{gf}
2
Z0=Zl+Zt+Zgf+ZG+ZGNZ_0 = Z_l + Z_t + Z_{gf} + Z_G + Z_{GN}
3
Z0=Zl+Zt+ZGZ_0 = Z_l + Z_t + Z_G
4
Z0=Zl+Zt+ZgfZ_0 = Z_l + Z_t + Z_{gf}
해설
1선 지락고장의 대칭좌표법 해석에서 고장점의 지락임피던스 ZgfZ_{gf}는 영상회로에 3배로 나타난다. 따라서 고장점에서 본 영상 임피던스는 선로 임피던스와 변압기 임피던스에 3Zgf3Z_{gf}를 더한 값이며, 정답은 ① Z0=Zl+Zt+3ZgfZ_0 = Z_l + Z_t + 3Z_{gf}이다.