정전용량 0.01 μF/km, 길이 173.2 km, 선간전압 60 kV, 주파수 60 H 상세 페이지

1[전기기사 필기] 24년 3회차
정전용량 0.01 μF/km, 길이 173.2 km, 선간전압 60 kV, 주파수 60 Hz인 3상 송전선로의 충전전류는 약 몇 A 인가?
1
12.5
2
37.2
3
6.3
4
22.6
해설
3상 송전선의 충전전류는 Ic=ωCV3I_c=\omega C\dfrac{V}{\sqrt3}로 구한다. C=0.01×173.2=1.732[μF]C=0.01\times173.2=1.732[\mu\mathrm{F}], ω=2π×60\omega=2\pi\times60, V=60[kV]V=60[\mathrm{kV}]를 대입하면 Ic=2π×60×1.732×106×60000322.6[A]I_c=2\pi\times60\times1.732\times10^{-6}\times\dfrac{60000}{\sqrt3}\approx22.6[\mathrm{A}]가 되어 정답은 ④ 22.6이다.