태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기의 시설에 대한 설명으로 잘못된 상세 페이지
1[전기기사 필기] 24년 1회차
태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기의 시설에 대한 설명으로 잘못된 것은?
1
태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에 과전류차단기를 시설할 것
2
전선은 공칭단면적 2.5[mm2] 이상의 연동선을 사용할 것
3
태양전지 모듈에 접속하는 부하측 전로에는 개폐기를 시설할 것
4
옥측에 시설하는 경우 금속관공사, 합성수지관공사, 애자사용공사로 배선할 것
해설
태양전지 모듈에 과전류차단기와 개폐기를 시설하고 공칭단면적 2.5[mm²] 이상의 연동선을 사용하는 것은 모두 규정에 부합하는 내용이다. 그러나 태양전지 모듈의 옥측 배선은 합성수지관공사, 금속관공사, 가요전선관공사 또는 케이블공사에 의하여야 하며 애자사용공사는 인정되지 않는다. 따라서 잘못된 것은 ④ "옥측에 시설하는 경우 금속관공사, 합성수지관공사, 애자사용공사로 배선할 것"이다.